Terugmelding
Terugmelding
Ik heb een half jaar geleden een cursus KNX gevolgd bij de VDAB. Maar ik ben vergeten hoedat het principe weer was van die terugmelding. Ik wil dus vanop verschillende plaatsen 1 lichtpunt bedienen. Ik herinner mij nog van die cursus dat je dan met terugmeldingen moet werken, zodat de drukknop de stand van de actuator weet. Maar hoe zat dat weer in zijn werking?
Re: Terugmelding
Heeft je bedien een apart object voor status?
Nee, zet de "W" vlag van het bedien-object als deze niet actief staat.
1: Bedien heeft apart status-object.
Alle bedien en actor schakel-objecten in een groepsadres.
Alle bedien en actor status-objecten in een groepsadres.
2:Bedien heeft apart status-object.
Alle bedien en actor schakel-objecten + bedien status objecten in een groepsadres.
3:Bedien heeft geen apart status-object ("W" actief)
Alle bedien en actor schakel-objecten in een groepsadres.
Nee, zet de "W" vlag van het bedien-object als deze niet actief staat.
1: Bedien heeft apart status-object.
Alle bedien en actor schakel-objecten in een groepsadres.
Alle bedien en actor status-objecten in een groepsadres.
2:Bedien heeft apart status-object.
Alle bedien en actor schakel-objecten + bedien status objecten in een groepsadres.
3:Bedien heeft geen apart status-object ("W" actief)
Alle bedien en actor schakel-objecten in een groepsadres.
Edwin
Re: Terugmelding
Terugmelding is niet nodig als het statusobject in de tastsensor hetzelfde is als het switchobject. Zie onderstaand voorbeeld. Al de druktoetsobjecten zijn writable.
Als ik op de ene tastsensor bvb het licht werkplaats indruk, dan wordt het groepsadres 1/4/0 verzonden, maar op de andere tastsensoren komt dit groepsadres toe doordat ze writable zijn en uiteraard ook op dit groepsadres zenden en ontvangen. Dus op de andere sensoren wordt dit verwerkt en het statusobject van die verandert ook.
De terugmelding zit dus impliciet in de tastsensoren er al in.
Indien het statusobject werkelijk apart is, dan doe je zoals egfdevos zei.
Als ik op de ene tastsensor bvb het licht werkplaats indruk, dan wordt het groepsadres 1/4/0 verzonden, maar op de andere tastsensoren komt dit groepsadres toe doordat ze writable zijn en uiteraard ook op dit groepsadres zenden en ontvangen. Dus op de andere sensoren wordt dit verwerkt en het statusobject van die verandert ook.
De terugmelding zit dus impliciet in de tastsensoren er al in.
Indien het statusobject werkelijk apart is, dan doe je zoals egfdevos zei.
Re: Terugmelding
Dit is de meest simpele manier.
We zien twee drukknoppen en een uitgang.
We zien twee drukknoppen en een uitgang.
- Bijlagen
-
- ss.png (4.68 KiB) 16722 keer bekeken
Edwin