Aan/Uit status na dimwaarde
Re: Aan/Uit status na dimwaarde
Marc,
Ik heb het nog niet 100%.
Dimmen via de visualisatie gaat prima, ook via de taster, maar.....
Als ik de taster + of - dimmen geef dan past de visualisatie zich niet aan.
Kun je mij de instellingen van de GA eens doorgeven via een schermprint. Ook de instellingen van GPA.
Dan kan ik het eens vergelijken.
Ik zou graag de terugmelding naar de visualisatie ook 100% hebben.
Alvast dank
Peter
Ik heb het nog niet 100%.
Dimmen via de visualisatie gaat prima, ook via de taster, maar.....
Als ik de taster + of - dimmen geef dan past de visualisatie zich niet aan.
Kun je mij de instellingen van de GA eens doorgeven via een schermprint. Ook de instellingen van GPA.
Dan kan ik het eens vergelijken.
Ik zou graag de terugmelding naar de visualisatie ook 100% hebben.
Alvast dank
Peter
Re: Aan/Uit status na dimwaarde
Lijkt erop dat je in de visu de status uit de bus niet leest.pierke schreef: ↑za 15 aug 2020, 11:50Dimmen via de visualisatie gaat prima, ook via de taster, maar.....
Als ik de taster + of - dimmen geef dan past de visualisatie zich niet aan.
Kun je mij de instellingen van de GA eens doorgeven via een schermprint. Ook de instellingen van GPA.
Dan kan ik het eens vergelijken.
1 Word de status over de bus gestuurd?
2 Heb je de status GA van de bus in visu gekoppeld?
Edwin
Re: Aan/Uit status na dimwaarde
Edwin,
Mijn configuratie ziet er zo uit:

https://photos.google.com/search/_tra_/ ... 8OsfZBeKSJ
Het probleem staat ook in de afbeelding beschreven. (Ik kreeg helaas de afbeelding niet direct in het bericht)
Er blijft nu dus nog een klein probleempje dat ik helaas niet gevonden krijg.
Welke Flag staat niet goed???
Ik hoop dat je me kunt helpen
Alvast dank
Mijn configuratie ziet er zo uit:
https://photos.google.com/search/_tra_/ ... 8OsfZBeKSJ
Het probleem staat ook in de afbeelding beschreven. (Ik kreeg helaas de afbeelding niet direct in het bericht)
Er blijft nu dus nog een klein probleempje dat ik helaas niet gevonden krijg.
Welke Flag staat niet goed???
Ik hoop dat je me kunt helpen
Alvast dank
Re: Aan/Uit status na dimwaarde
Plaatje niet weer te geven.
Zie je in de Groeps Monitor de dim status voorbij komen?

"Bijlagen" > "bestand toevoegen" > "Plaats in tekst"

Edwin
Re: Aan/Uit status na dimwaarde
Edwin,
Ik zie zowel de GA 2/4/11 als 2/3/11 in de monitor met daarbij de percentages.
Nu nogmaals het plaatje. (Voorbeeld is voor mij nu zichtbaar)
.
Ik wacht in spanning je reactie af.
mvg
Peter
Ik zie zowel de GA 2/4/11 als 2/3/11 in de monitor met daarbij de percentages.
Nu nogmaals het plaatje. (Voorbeeld is voor mij nu zichtbaar)
Ik wacht in spanning je reactie af.
mvg
Peter
Re: Aan/Uit status na dimwaarde
Hoi Peter,
Je afbeelding is nog steeds niet te zien
Dit zijn mijn settings op mijn dimmer, GA's en X1. Als ik me goed herinner kreeg ik het werkend nadat ik Communicatieobject Status Dimwaarde vrijgeven op ja had gezet in de dimmer en hier het goede GA aan had gekoppeld, zie afbeeldingen:
Je afbeelding is nog steeds niet te zien

Dit zijn mijn settings op mijn dimmer, GA's en X1. Als ik me goed herinner kreeg ik het werkend nadat ik Communicatieobject Status Dimwaarde vrijgeven op ja had gezet in de dimmer en hier het goede GA aan had gekoppeld, zie afbeeldingen:
Re: Aan/Uit status na dimwaarde
Dank je voor de info.
Ik kan er de komende dagen niet mee aan de slag omdat ik weg ben.
Ik kom er later op terug.
Peter
Ik kan er de komende dagen niet mee aan de slag omdat ik weg ben.
Ik kom er later op terug.
Peter
Re: Aan/Uit status na dimwaarde
Hoi Edwin,
Ik heb jouw instellingen geprobeerd, maar de X1 komt dan in de problemen. Aan/Uit werkt dan helemaal niet. (Ook niet via de taster)
Dit zijn mijn instellingen waarmee het werkt, alleen gaat de statusled op de schakelaar niet altijd aan.
Voorbeeeld 1: Status is uit
Klik op op + of _ in de visu dan schakelt de led in. Druk ik bij de uit stand op een willekeurig percentage dan gaat de led NIET aan
Voorbeeld 2: Status is uit
Scxhakel ik vanuit de taster via dimmen omhoog dan gaat de led ook niet aan. Bij korte puls dus wel naar de vooraf ingestelde waarde van 40%.
Nogmaals een poging voor de afbeelding. (Ik zie nu pas dat deze functie onderin staat) Hopelijk zien jullie de oplossing.
mvg
Peter
Ik heb jouw instellingen geprobeerd, maar de X1 komt dan in de problemen. Aan/Uit werkt dan helemaal niet. (Ook niet via de taster)
Dit zijn mijn instellingen waarmee het werkt, alleen gaat de statusled op de schakelaar niet altijd aan.
Voorbeeeld 1: Status is uit
Klik op op + of _ in de visu dan schakelt de led in. Druk ik bij de uit stand op een willekeurig percentage dan gaat de led NIET aan
Voorbeeld 2: Status is uit
Scxhakel ik vanuit de taster via dimmen omhoog dan gaat de led ook niet aan. Bij korte puls dus wel naar de vooraf ingestelde waarde van 40%.
Nogmaals een poging voor de afbeelding. (Ik zie nu pas dat deze functie onderin staat) Hopelijk zien jullie de oplossing.
mvg
Peter
Re: Aan/Uit status na dimwaarde
Nu ben je problemen aan het creëren voor jezelf in de toekomst.
Edwin
Re: Aan/Uit status na dimwaarde
Edwin,
Ik was ondertussen al zover gekomen dat ik zag dat de Terugmelding dimmen en Terugmelding schakelen op het punt van de T-vlag verschilden. Bij dimmen kreeg ik namelijk wel de juiste visu.
Ik heb de T-vlag gezet en inderdaad nu gaat de led wel aan en uit in alle situaties.
Voor de volledigheid nog even de schakelaar.
Bedankt voor je tip, het is een kwestie van logisch denken en in de gaten krijgen hoe de functies werken.
Ik zag in de monitor ook niet het adres 2/1/11 zichtbaar.
Peter
Ik was ondertussen al zover gekomen dat ik zag dat de Terugmelding dimmen en Terugmelding schakelen op het punt van de T-vlag verschilden. Bij dimmen kreeg ik namelijk wel de juiste visu.
Ik heb de T-vlag gezet en inderdaad nu gaat de led wel aan en uit in alle situaties.
Voor de volledigheid nog even de schakelaar.
Bedankt voor je tip, het is een kwestie van logisch denken en in de gaten krijgen hoe de functies werken.
Ik zag in de monitor ook niet het adres 2/1/11 zichtbaar.
Peter