Hallo,
Ik heb interesse in het KNX gebeuren.
Ik schafte mij een KNX USB interface, KNX drukknoppen en een KNX Schaltaktot AKK aan.
Alle apparaten zijn verbonden met de bus.
Ik kan via ETS5 geen fysiek adres geven aan deze apparaten.
Krijg geen verbinding met deze apparaten.
Ik gebruik wel labvoeding van 30v ipv KNX voeding, zou dit het probleem kunnen zijn.
Usb verbinding met de bus werkt wel.
Luc
Fysiek adres laden in apparaat
Re: Fysiek adres laden in apparaat

Bij gebruik van een normale 29V DC voeding dient een smoorspoel toegevoegd te worden.
KNX voedingen hebben deze 2 samen in de behuizing zitten.
Edwin
Re: Fysiek adres laden in apparaat
Heb ondertussen al KNX voeding besteld. 

Re: Fysiek adres laden in apparaat
Met KNX voeding werkt alles nu wel.
Alvast bedankt voor de tip.