Time

Problemen, Tips of tricks met ETS programmatie post je hier.
Plaats reactie
TBBW
Berichten: 138
Lid geworden op: di 06 nov 2012, 22:43

Time

Bericht door TBBW »

Beste,

ik wil graag aan een time object van het data type 10.001 (3 bytes) een waarde toekennen.
in de Expert software van Gira zit wel een Current time logic module, alleen deze levert een 14-bytes text string.
zucht lang leve standarisatie ....
in dat zeldfe logic lijstje staat geen -temiste ik kan hem niet vinden- convert to ... logic module

iemand een idee hoe ik dit moet oplossen.

Gr,

ger
brammetje
Berichten: 130
Lid geworden op: zo 02 feb 2020, 10:19
Locatie: Axel, NL

Re: Time

Bericht door brammetje »

Mogelijk helpt bouwsteen 12729 die je kunt vinden op het Duitstalige forum https://knx-user-forum.de/.
TBBW
Berichten: 138
Lid geworden op: di 06 nov 2012, 22:43

Re: Time

Bericht door TBBW »

Gevonden, krijg errors, data format does not match.

Ga ondertussen even een stap terug, via project - network - ntp/time calibration probeer ik date en time te zetten.
Ook hier loop ik stuk invalid object selected……
TBBW
Berichten: 138
Lid geworden op: di 06 nov 2012, 22:43

Re: Time

Bericht door TBBW »

gevonden!
time en date objecten aanmaken in ETS. deze kun je vervolgens op ieder device gebruiken die het 3 byte time date format gebruikt.
(let wel, even de object dpt op time 10.001 zetten en de date op 11.001 en in expert date op EIS4 en Time op EIS3)
Middels een time request (Gira HS), wordt de time en date op de bus gezet.
inputbox met een time request object (bit type) naar een trigger-module en in de outputbox selecteer je command "Send Time en Date to EIB" klaar

veel plezier, hiermee !!!
Plaats reactie