Schneider MTN6502-0105 - KNX interface

Alle vragen of opmerkingen betreffende EIB-KNX hardware kan je hier kwijt.
Plaats reactie
Etienne
Berichten: 56
Lid geworden op: za 21 jan 2017, 12:27
Locatie: Ninove

Schneider MTN6502-0105 - KNX interface

Bericht door Etienne »

Ik heb een SpaceLogic KNX IP Interface DIN Rail - MTN6502-0105.
Momenteel staat hij op een vast adres maar wil deze op DHCP zetten.
Helaas lukt het mij niet om via mijn Loxone (miniserver) of mijn KNX IP Router 750 deze te wijzigen.
Bij het downloaden van de applicatie krijg ik volgende foutboodschap
"De gevraagde bewerking vereist dat de locale interface, de deelnemer op afstand en alle koppelaars ertussen lange frames ondersteunen".

Met de beknopte bijgeleverde handleiding raak ik niet verder.
graag informatie. bedankt.
egfdevos
Berichten: 1429
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Schneider MTN6502-0105 - KNX interface

Bericht door egfdevos »

Waarom dan niet de Spacelink zichzelf laten bijwerken?
Edwin
Etienne
Berichten: 56
Lid geworden op: za 21 jan 2017, 12:27
Locatie: Ninove

Re: Schneider MTN6502-0105 - KNX interface

Bericht door Etienne »

Krijg dan dezelfde foutmelding
egfdevos
Berichten: 1429
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Schneider MTN6502-0105 - KNX interface

Bericht door egfdevos »

Staat in de project eigenschappen
"Gebruik vertraagde buscommunicatie"
misschien aangevinkt?

Een andere oorzaak zou kunnen zijn dat er teveel verkeer op de bus is en er daarom alleen de standaard lengte data pakketten verstuurd worden en niet de lange. Dit zou je eigenlijk alleen met de bus monitor goed kunnen zien en niet met de groeps monitor.

Extreem maar waarschijnlijk wel de makkelijkste oplossing.
- Nieuw project aanmaken.
- Interface van jouw project in het nieuwe project kopiëren.
- Fysiek de interface even samen met een voeding uitbouwen zodat niks anders kan storen en hem zo correct programmeren.
Edwin
Dré
Berichten: 866
Lid geworden op: do 04 feb 2010, 18:05

Re: Schneider MTN6502-0105 - KNX interface

Bericht door Dré »

Ik weet niet of het kan, maar kan het zijn dat je een soort van loop hebt gemaakt?
wat ik bedoel is dat de Loxone en de ip interface beide communiceren over het KNX netwerk en over het IP netwerk?
als zou ik dan ook verwachten dat je meer rare dingen hebt.
Etienne
Berichten: 56
Lid geworden op: za 21 jan 2017, 12:27
Locatie: Ninove

Re: Schneider MTN6502-0105 - KNX interface

Bericht door Etienne »

Bedankt voor de info.
Helaas krijg ik steeds dezelfde foutmelding.

"Gebruik vertraagde buscommunicatie" was aangevinkt en werd ondertussen afgevinkt.
busbelasting : 7 à 9 %

Nieuw project aangemaakt. In dit nieuw project enkel de MTN6502 geplaatst.
Ondertussen heb ik hem wel gereset waarbij hij nu op DHCP staat.
Maar een applicatie naar de MTN6502 downloaden lukt niet.
je kan wel met de MTN6502 andere busdeelnemers programmeren.
KNX_Steven
Berichten: 312
Lid geworden op: ma 23 feb 2009, 15:53

Re: Schneider MTN6502-0105 - KNX interface

Bericht door KNX_Steven »

Het lijkt er dus op dat één van de componenten in het pad tussen je PC en de SpaceLogic geen Long Frames ondersteunen...
Je kan die vervangen, of, je kan inderdaad "lokaal" downloaden.
Het verschil is dat in het eerste geval je ("remote", c.q. via de bus) IP boodschappen in ptp naar de Loxone server gaan en dan in multicast naar de Spacelogic. in het tweede ("local") geval gaan je IP boodschappen rechtstreeks (a) van je PC naar de SpaceLogic.

Hoe je dat juist instelt hangt af van je ETS versie.

(a) OK, je netwerkcomponenten zitten er nog tussen.
Plaats reactie