GIRA & DALI

Alle vragen of opmerkingen betreffende EIB-KNX hardware kan je hier kwijt.
Plaats reactie
RLR
Berichten: 4
Lid geworden op: do 09 jan 2025, 20:44

GIRA & DALI

Bericht door RLR »

Allen. Ik heb nood aan jullie kennis. De startwaarde voor de verlichting staat ingesteld op 40% doch krijg ik als output 41%. Blijkbaar betreft dit een bestaand probleem in mijn Dali Gateways(?) Op welke manier zou die inconsistentie in % verholpen kunnen worden?
image001.png
image001.png (73.57 KiB) 14150 keer bekeken
Bijlagen
image002.jpg
image002.jpg (30.82 KiB) 14150 keer bekeken
egfdevos
Berichten: 1446
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: GIRA & DALI

Bericht door egfdevos »

:twisted: Niet
Edwin
TBBW
Berichten: 143
Lid geworden op: di 06 nov 2012, 22:43

Re: GIRA & DALI

Bericht door TBBW »

Beste, ik heb dat ook.
heeft volgens mij te maken met het data-type.
bij DALI kun je dimmen van 0.1% --> 100%
en dan kom je niet weg met: 8-bit (0..100%/DPT 5.001)


Ger
Laatst gewijzigd door TBBW op di 08 apr 2025, 13:12, 1 keer totaal gewijzigd.
KNX_Steven
Berichten: 315
Lid geworden op: ma 23 feb 2009, 15:53

Re: GIRA & DALI

Bericht door KNX_Steven »

5.001 heeft een nauwkeurigheid van ongeveer 0,4.
De waarde 40 kan toevallig zonder fouten worden gecodeerd als 102d, c.q. 0x66.
Dus, als er afrondingsfouten zijn, komt dit waarschijnlijk van de KNX/DALI-gateway (conversie onnauwkeurigheid tussen KNX codering en DALI-codering) en/of van de DALI actuator.
Leren mee leven, of native KNX actuators gebruiken.
Plaats reactie