PFFFF stomme lamellen werken nu nog altijd niet zoals het moet..... Er is ergens iets mis maar ik snap niet wat

.
Ik heb nu 2 gestuurde lamellen, eentje werkt niet, eentje werkt wel. De actor is voor beide kanalen hetzelfde geprogrammeerd. Aansturen via schakelaar of via bus maakt geen verschil. Als ik de rails (met motor) onderling wissel, dan werkt die ene die reeds werkte nog steeds op de andere aansluiting. Diegene die nog niet werkte, werkt nu ook nog steeds niet. Je zou dan denken dat de motor defect is. Dat dacht ik ook en heb in garantie reeds een nieuwe gekregen. Die nieuwe motor, die hetzelfde bestelnummer heeft dan de andere 2, werkt helaas ook nergens. Zou het toeval zijn dat die ook defect is, ik hoop het wel want snap ik het echt niet meer.
Er is dus 1 motor die op beide aansluitingen werkt en en 2 motoren die nergens werken.
Ander probleem wat waarschijnlijk programmatorisch is; Als ik de lamellen van hun nulpositie (volledig open) wil sluiten, dan doet die volgende stappen. Move tot einde en dan draaien de lamellen 90° zodat alles gesloten is (prima). Als ik die nu weer open, dan draaien de lamellen eerst 180° en dan weer 90° terug (?) en dan de move naar de nulpositie. Bij mijn weten, kan ik dat nergens instellen.....
Iemand enig idee of suggestie?