Scene

Problemen, Tips of tricks met ETS programmatie post je hier.
Plaats reactie
Toon
Berichten: 1
Lid geworden op: ma 03 feb 2014, 15:11

Scene

Bericht door Toon »

kan iemand mij uitleggen waarom onderstaand is?

als ik een scene "5" binair wil aansturen waarom moet ik hier dan een "4" naar sturen?
egfdevos
Berichten: 1446
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Scene

Bericht door egfdevos »

scene 0 bestaat niet.

Je stuurt een waarde van 0 tot 255
maar begint met scene 1 = waarde 0 etc tot scene 64 = waarde 63

Ik weet niet hoe je hem stuurt maar doe je dit met de groep monitor, eerst je dpt goed instellen van je scene object.

17.001 8bit DPT_SceneNumber [0 ... 63] call scene 1-64
18.001 8bit DTP_SceneControl [0 ... 63] call/store scene 1-64
Edwin
KNX_Steven
Berichten: 315
Lid geworden op: ma 23 feb 2009, 15:53

Re: Scene

Bericht door KNX_Steven »

Yep, correct.
Scenes worden genummerd van 1 to 64, voor mensen, maar worden op de bus doorgestuurd van 0 to 63.
Normaal gezien ga je in de parameter vensters e.d. waarden vinden van 1 to 64. Voor "mensen" spreken we niet over 0 to 63 maar over 1 tot 64.
Plaats reactie