Schakelen vochtige ruimtes
Schakelen vochtige ruimtes
Gekke vraag misschien :
Bij een klassieke elektrische installatie moeten lichtpunten in een vochtige ruimte ( badkamer etc, buitenverlichting, ... ) dubbelpolig geschakeld worden. Meestal dus met een gewone dubbelpolige schakelaar.
Hoe zit dit eigenlijk met KNX ? Bij mij thuis worden bv de lichten van buiten en de badkamer maar enkelpolig onderbroken, nevertheless is heel de elektrische installatie door de keuring geraakt.
Vriend van me die ook KNX wil in ze'n huis kwam vandaag met die vraag af, en eigenlijk wel een goed punt. Kan me moeilijk inbeelden dat je 2 uitgangen van je 16 voudige actor moet gaan opofferen omdat je dubbelpolig moet onderbreken.
Iemand die hier een antwoord op weet ?
Bij een klassieke elektrische installatie moeten lichtpunten in een vochtige ruimte ( badkamer etc, buitenverlichting, ... ) dubbelpolig geschakeld worden. Meestal dus met een gewone dubbelpolige schakelaar.
Hoe zit dit eigenlijk met KNX ? Bij mij thuis worden bv de lichten van buiten en de badkamer maar enkelpolig onderbroken, nevertheless is heel de elektrische installatie door de keuring geraakt.
Vriend van me die ook KNX wil in ze'n huis kwam vandaag met die vraag af, en eigenlijk wel een goed punt. Kan me moeilijk inbeelden dat je 2 uitgangen van je 16 voudige actor moet gaan opofferen omdat je dubbelpolig moet onderbreken.
Iemand die hier een antwoord op weet ?
Re: Schakelen vochtige ruimtes
Geen twee uitgangen gebruiken maar wel een dubbelpolige relais.
mvg
Paul
mvg
Paul
Re: Schakelen vochtige ruimtes
Ik ben niet helemaal up-to-date met de Belgische regelgeving.
Zover ik weet is het voor vochtige ruimten binnen sinds een paar jaar geen moet meer maar wel een aanraden.
Voor buitenverlichting weet ik niet.
Zover ik weet is het voor vochtige ruimten binnen sinds een paar jaar geen moet meer maar wel een aanraden.
Voor buitenverlichting weet ik niet.
Edwin
-
- Berichten: 315
- Lid geworden op: ma 23 feb 2009, 15:53
Re: Schakelen vochtige ruimtes
Paul, is het verplicht een dubbelpolig relais te gebruiken? Of, is het toegestaan dat beide polen afzonderlijk, maar wel gelijktijdig, geschakeld worden, bvb. met twee afzonderlijke uitgangen op het zelfde groepsadres, zelfs met software of een bussysteem ertussen. Zo is het jaren geleden bij mij gedaan (toen dubbelpolig nog moest).
Re: Schakelen vochtige ruimtes
Hallo Steven
Dubbelpolig in de badkamer hoeft niet meer, is enkelpolig geworden
Dubbelpolig voor buitenverlichting is wel verplicht.
Ik denk dat je de kostprijs moet bekijken
Dubbelpolig uitvoeren via 2 kanalen van een schakelaktor
of deze uitvoeren via 1 kanaal van de aktor en een dubbelpolige relais.
mvg
Paul
Dubbelpolig in de badkamer hoeft niet meer, is enkelpolig geworden
Dubbelpolig voor buitenverlichting is wel verplicht.
Ik denk dat je de kostprijs moet bekijken
Dubbelpolig uitvoeren via 2 kanalen van een schakelaktor
of deze uitvoeren via 1 kanaal van de aktor en een dubbelpolige relais.
mvg
Paul
Re: Schakelen vochtige ruimtes
En dus gewoon zo'n contactor schakelen dmv je actor uitgang van de KNX installatie ?
En voor vochtige ruimtes is het niet meer verplicht in Belgie, enkel voor buitenverlichting.
En voor vochtige ruimtes is het niet meer verplicht in Belgie, enkel voor buitenverlichting.
Re: Schakelen vochtige ruimtes
Inderdaad, schakelen door de actor uitgang.Falcon10 schreef:En dus gewoon zo'n contactor schakelen dmv je actor uitgang van de KNX installatie ?
En voor vochtige ruimtes is het niet meer verplicht in Belgie, enkel voor buitenverlichting.
Re: Schakelen vochtige ruimtes
Ter info: Geschakelde stopcontacten voor bv buiten mag je enkelpolig onderbreken als je deze afzekert op 16A.
Beste is natuurlijk al je buitenkringen op een afzonderlijke diff van 30mA te plaatsen. & nog beter zoals reeds aangehaald 2-polig onderbreken dmv een contactor / relais.
Beste is natuurlijk al je buitenkringen op een afzonderlijke diff van 30mA te plaatsen. & nog beter zoals reeds aangehaald 2-polig onderbreken dmv een contactor / relais.
Re: Schakelen vochtige ruimtes
Hallo,
De wetgeving is inderdaad veranderd voor vochtige ruimtes. De schakelaars mogen enkelpolig uitgevoerd worden op voorwaarde het netsysteem 3x400V+N is.
Bij netsystemen waarbij het net nog 3x230V is moet je nog steeds een 2 polige onderbreking hebben.
De wetgeving is inderdaad veranderd voor vochtige ruimtes. De schakelaars mogen enkelpolig uitgevoerd worden op voorwaarde het netsysteem 3x400V+N is.
Bij netsystemen waarbij het net nog 3x230V is moet je nog steeds een 2 polige onderbreking hebben.