In badkamer zit zo te zien maar 1 knop die hoeft geen rekening te houden met een andere knop, stuurt iets in de HS aan.
Laatst gewijzigd door egfdevos op zo 26 apr 2015, 10:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Edwin
egfdevos
Berichten: 1446
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Programmatie aanpassen

Bericht door egfdevos »

Ik verwacht de volgende dingen:

GA verlichting slaapkamer
- schakelaar verl slk (luisterend in: GA alles uit slaapkamer en GA alles uit alg)
- actor verl slk

GA audio slaapkamer
- schakelaar audio slk (luisterend in: GA alles uit slaapkamer en GA alles uit alg)
- actor audio slk

GA alles uit slaapkamer
- schakelaar uit slk
- actor verl slk
- actor audio slk

GA alles uit alg
alle relevante actoren en de uit knop
overige gerelateerde knoppen luisterend



Een knop luisterend neerzetten is niet nodig als je een wip gebruikt cq 2 bedienpunten.
Want elke bedienpunt stuurt dan een absolute waarde.
Als je een enkele knop gebruikt word er om en om een 0 en een 1 gestuurd.
Zonder luisteren heb je kans dat je dan 2x moet drukken of hij doet niks aangezien hij denkt dat er niks veranderd is.

*Ik werk veel liever met wippen en 2 knoppen op displays. Is het tenminste een beetje overzichtelijker.
om/toggle knoppen zijn vervelend als je veel van dit soort schakelingen krijgt.
Edwin
Alice
Berichten: 75
Lid geworden op: do 26 mar 2015, 08:11

Re: Programmatie aanpassen

Bericht door Alice »

Kan je aan een knop maar 1 GA vastmaken?
egfdevos schreef: GA alles uit slaapkamer
- schakelaar uit slk
- actor verl slk
- actor audio slk
.
Hier zit ik denk ik met een probleem. Ik vind de actor van de muziek niet, noch in ETS noch in Gira. In ETS vind ik enkel knoppen, schakelaktoren, dimmers, iets van de verwarming, iets van gordijnen en een router.


P.s. Wil enkel een knop die een 0 zendt. Want als we 's morgens douchen mag audio niet aangaan als kinderen nog slapen.
egfdevos
Berichten: 1446
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Programmatie aanpassen

Bericht door egfdevos »

Alice schreef:Kan je aan een knop maar 1 GA vastmaken?
Bijna maar net niet helemaal.
Een Zender in dit geval een knop kan maar naar 1 GA zenden.
Met een actieve "W" vlag kan hij naar meerdere GA luisteren zodat wanneer het van toepassing is hij de volgende keer het juiste commando stuurt.


Aangezien je een HS ter beschikking hebt zou je dat kunnen multiplexen via de logica zodat je wel naar meerdere GA kunt zenden.
Is niet iets wat ik in dit geval zou doen.

Die "actor audio" zal waarschijnlijk in je HS zitten. Daar zal vermoed ik een vertaling van KNX naar IP gemaakt worden voor de sturing van de audio apparatuur.

Langzaam maar zeker is er steeds meer licht aan het einde van de tunnel te zien.
Edwin
747driver
Berichten: 1475
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 10:06

Re: Programmatie aanpassen

Bericht door 747driver »

Kijk eens in HS Expert bij Communication - IP/EIB telegrams (sending)
Zie je daar een entry mbt je muziek aansturing?
Alice
Berichten: 75
Lid geworden op: do 26 mar 2015, 08:11

Re: Programmatie aanpassen

Bericht door Alice »

egfdevos schreef: Die "actor audio" zal waarschijnlijk in je HS zitten. Daar zal vermoed ik een vertaling van KNX naar IP gemaakt worden voor de sturing van de audio apparatuur.
Daarom had ik een nieuw GA aangemaakt, 4/0/104 bevattende:
- knop Zennio
- verlichting audio

en in de HD had ik de volgende logica aangemaakt (zoals programmeur dit had gedaan):
Afbeelding
maar de muziek reageerde niet, dus het was het geen succes

De fout die ik had gemaakt, kan wel zijn dat ik de write-vlag niet aan de knop had vastgemaakt

Altijd als ik denk dat ik het licht zie, verwijdert het zich....
(ik heb nog veel vragen, maar als ik zie dat de basis zo moeizaam lukt, vrees ik dat ik te ambitieus ben)
Dré
Berichten: 883
Lid geworden op: do 04 feb 2010, 18:05

Re: Programmatie aanpassen

Bericht door Dré »

Is het dan nu gelukt of dat nog niet?
Al het begin is moeilijk vooral als je er niet echt bekend mee bent natuurlijk.
Alice
Berichten: 75
Lid geworden op: do 26 mar 2015, 08:11

Re: Programmatie aanpassen

Bericht door Alice »

Ik ben nu op verplaatsing, ik zal het straks nog eens proberen als ik thuis ben ( met write vlag)
Alice
Berichten: 75
Lid geworden op: do 26 mar 2015, 08:11

Re: Programmatie aanpassen

Bericht door Alice »

ik word er moedeloos van. Het lukt nog steeds niet.

Als ik het de voorbije uitleg goed begrijp en omdat ik de actor van de muziek niet vind in ETS, moet ik een zijsprong maken naar de HS.

Dus ik heb een nieuwe groep gemaakt in ETS 4/0/104 en die heeft volgende inhoud:
(knop van Zennio en verlichting)
Afbeelding
En, in de HS heb ik volgende logica aangemaakt:
Afbeelding

De lichten gaan uit als ik op de knop druk, maar de audio niet! Wat doe ik toch verkeerd?
Dré
Berichten: 883
Lid geworden op: do 04 feb 2010, 18:05

Re: Programmatie aanpassen

Bericht door Dré »

Probeer anders eens of het wel werkt door de zelfde GA te gebruiken als die jou installateur heeft gebruikt, kijk dan eens of het dan wel werkt (voor de kamer die hij toen geprogrammeerd heeft). Zo ja dan hoef je niet verder te kijken bij jou schakelaar.
Uiteraard daarna de juiste (nieuwe) GA waar toevoegen en de andere er van verwijderen.