Programmatie van componenten niet mogelijk

Problemen, Tips of tricks met ETS programmatie post je hier.
kredatter
Berichten: 4
Lid geworden op: do 16 mar 2017, 22:13

Programmatie van componenten niet mogelijk

Bericht door kredatter »

Hey all,

Ik ben mijn KNX installatie aan het proberen te programmeren, maar ik loop tegen een vervelend probleem aan.
Ik kan perfect de IP gateway zelf programmeren, maar zodra ik een component wil aanspreken, lukt het niet meer.
Mijn setup:
- Jung IPS 100 REG - IP gateway
- K-BUS KI/U 0401.1
- K-BUS KP/D 30.640.1

Enkel deze componenten hangen aan de bus.
Als ik een download wil doen van de 0401.1 blijft ETS5 soms hangen op Please press programming button.

Iemand die mij de gouden tip kan geven?
Thanks!
Bijlagen
VirtualBox_KNX_16_03_2017_22_21_16.png
VirtualBox_KNX_16_03_2017_22_21_16.png (64.22 KiB) 11164 keer bekeken
VirtualBox_KNX_16_03_2017_21_59_22.png
VirtualBox_KNX_16_03_2017_21_59_22.png (61.69 KiB) 11164 keer bekeken
Dré
Berichten: 866
Lid geworden op: do 04 feb 2010, 18:05

Re: Programmatie van componenten niet mogelijk

Bericht door Dré »

Misschien de programeer knop indrukken?

Vraagje, bij download, wat kies je dan, download alles of na de eerste keer, 'download applicatie'? Bij download alles wil hij ook het adres gaan schrijven en moet je ook de programeer knop indrukken. Bij download application, wil hij alleen het programma er in schrijven.
kredatter
Berichten: 4
Lid geworden op: do 16 mar 2017, 22:13

Re: Programmatie van componenten niet mogelijk

Bericht door kredatter »

Dat heb ik uiteraard gedaan, hij detecteert niet dat de knop ingedrukt wordt.
Bij download application krijg ik onmiddellijk: Download Application failed, device does not respond.
Dré
Berichten: 866
Lid geworden op: do 04 feb 2010, 18:05

Re: Programmatie van componenten niet mogelijk

Bericht door Dré »

- Heb je ook al je bus spanning gemeten?
- zitten de aders juist aangesloten? (ik heb zelf ook wel eens gehad dat de rood/zwarte lasdop verkeerd om op de klemmen zaten en ook wel eens dat ze de lasdop voor de busspanning en die van de 30v voeding verwisseld hadden).
kredatter
Berichten: 4
Lid geworden op: do 16 mar 2017, 22:13

Re: Programmatie van componenten niet mogelijk

Bericht door kredatter »

- Een stabiele 29,9V
- Zijn allemaal goed ik heb ook nieuwe kabels gemaakt, om hier ook met te testen, ook alles in orde
Glenn
Berichten: 1
Lid geworden op: ma 29 mei 2017, 11:37

Re: Programmatie van componenten niet mogelijk

Bericht door Glenn »

Heb je uw ETS5 al geupdate naar 5.5.3?
pdaalder@gmail.com
Berichten: 4
Lid geworden op: ma 07 jan 2019, 22:24

Re: Programmatie van componenten niet mogelijk

Bericht door pdaalder@gmail.com »

Hi

Heeft u dit probleem uiteindelijk nog kunnen verhelpen?

Ik heb het zelfde probleem. Ik heb een demo boardje samengesteld

- MDT SCN-USBR.02 - USB KNX Interface
- MDT BE-TA5502.01 - 2-fold switch
- MDT AKK-01UP.03 - 4 channel actuator
- Meanwell KNX-HDR-20-64 - Power Supply

Zonder KNX kan ik 2 lampen direct bedienen vanaf de actuator. De USB interface is gevonden door ETS, echter by download blijft het ETS melden dat ik de programeer button moet indrukken. Dit heb ik uiteraard gedaan (Rode led brandt).

Ik heb voltage gemeten, andere usb kabel gebruikt, laatste versie van de produktcatalogus gedownload, gecontroleerd of ik de laatste versie van ETS heb.

Als iemand op het forum een idee heeft dan graag uw reactie.

PS ik gebruik ETS5 met een demo versie, wat volgens mij niet het probleem kan zijn aangezien je tot max 5 devices per project mag hebben.
kredatter
Berichten: 4
Lid geworden op: do 16 mar 2017, 22:13

Re: Programmatie van componenten niet mogelijk

Bericht door kredatter »

Hey,

Mijn probleem was dat ik de verkeerde power out gebruikte van de voeding. Als die er 2 heeft, probeer de andere eens.
pdaalder@gmail.com
Berichten: 4
Lid geworden op: ma 07 jan 2019, 22:24

Re: Programmatie van componenten niet mogelijk

Bericht door pdaalder@gmail.com »

kredatter schreef:
di 08 jan 2019, 14:21
Hey,

Mijn probleem was dat ik de verkeerde power out gebruikte van de voeding. Als die er 2 heeft, probeer de andere eens.
Ik heb een Meanwell HDR-60-24. Dit apparaat heeft 4 uitgangen: 2x -V en 2x +V. Voltage hangt af, maar ik heb zowel 24v ald 29v geprobeerd.

Op dit moment heb ik de zwart op -v en rood op +v. De bus staat onder 24v (of 29v), de USB interface geeft aan dat hij de KNX bus vindt (groene led). Als ik stroom van de bus afhaal doe de actuator het niet meer, dus ik denk (hoop) dat bus op de juiste wijze is aangesloten.
Dré
Berichten: 866
Lid geworden op: do 04 feb 2010, 18:05

Re: Programmatie van componenten niet mogelijk

Bericht door Dré »

Als het er zo een is als in deze link https://www.meanwell-web.com/nl-nl/ac-d ... dr--60--24 dan si het geen KNX voeding, maar een gewone 24v DC voeding, (al vraag ik me dan wel af wanneer jij die 29v meet) maar hiermee zal je dan geen KNX-bus communicatie mee op kunnen bouwen.
Plaats reactie