charlez
Berichten: 219
Lid geworden op: do 28 feb 2013, 21:07

Re: IP Interface 730 van Weinzierl Engineering

Bericht door charlez »

Zal wel andere range zijn nu.
Begrijp niet dat techniekers niet even de moeite doen om vorige range over te nemen. 5 sec werk en voorkomt veel problemen...
Joep
Berichten: 126
Lid geworden op: zo 03 mar 2013, 12:16

Re: IP Interface 730 van Weinzierl Engineering

Bericht door Joep »

Met het aanpassen van de range alleen zal je het niet redden, het kan zomaar zijn dat jouw nieuwe router een ander ip adres uitgedeeld heeft aan je ip interface dan welke je voorheen gebruikte.

Wat je moet doen is in de router kijken welke apparaten er gevonden worden en of je ip interface daar bij staat.
(Als je router dit niet of niet duidelijk laat zien kan je op je telefoon ook de app "fing" installeren, deze is gratis en daarmee zie je alles wat je moet weten)

Als het goed is kan je dan zien welk ip adres er toegewezen is aan je ip interface en kan je dit ip adres in ETS instellen en zou het moeten werken.

Als je het helemaal mooi wil doen: reserveer in je eouter het ip adres van je ip interface, veel routers kunnen dit en je hebt dan als voordeel dat je ip interface altijd hetzelfde ip adres krijgt toegewezen.
(Meestal is het aangeven wel mac adres welk ip adres moet krijgen en that's it!)

Verder heeft dit hele probleem eigenlijk niks te maken met knx, maar is dit gewoon basiskennis van netwerken