Ik zou even controleren of dat ding zelf wel fysiek goed aangesloten is. (meetspoelen goed om de aders.)
Daarna
Helemaal opnieuw beginnen.
Unload dat ding.
Gooi hem uit je project (of voeg een 2de toe)
Voeg hem opnieuw toe.
Begin met 1 fase
Kijken of dat werkt.
Bij de total registers > set value vul daar eens overal wat willekeurige waarde in zodat we zeker weten dat hij niet met waarde 0 begint.
KES Plus Zennio
Re: KES Plus Zennio
Edwin
Re: KES Plus Zennio
Vooreerst wil ik jullie bedanken omdat je blijft gaan voor dit probleem.
Ik heb alles uitgeprobeerd. Zelfs de voeding van mijn voeding (bus) even afgezet.
groepsadres verwijderd. applicatie verwijderd en uiteindelijk alles terug gezet.
Kes zonder stroom gezet.
Helaas nog geen resultaat
bijlage groepsadressen en monitoring van KNX
Ik heb alles uitgeprobeerd. Zelfs de voeding van mijn voeding (bus) even afgezet.
groepsadres verwijderd. applicatie verwijderd en uiteindelijk alles terug gezet.
Kes zonder stroom gezet.
Helaas nog geen resultaat
bijlage groepsadressen en monitoring van KNX
- Bijlagen
-
- monitoring KES.PNG (147.9 KiB) 17008 keer bekeken
-
- groepsadressen KES01.PNG (47.08 KiB) 17008 keer bekeken
-
- groepsadressen KES.PNG (67.36 KiB) 17008 keer bekeken
Re: KES Plus Zennio
Ipv de "bus monitor" pak eens de "groeps monitor stuur eens een 1 naar 8/1/8, 8/1/9 en 8/1/10" (Request metering).
Je hoort dan je spanning, stroom etc terug te krijgen.
Je hoort dan je spanning, stroom etc terug te krijgen.
Edwin
Re: KES Plus Zennio
Ik heb het op de 3 groepsadressen geprobeerd maar helaas lukt het mij niet.
Indien het mogelijk is voor jou wil ik je gerust mijn teamviewer eens doorgeven.
Indien het mogelijk is voor jou wil ik je gerust mijn teamviewer eens doorgeven.
- Bijlagen
-
- group.PNG (88.09 KiB) 17003 keer bekeken
Re: KES Plus Zennio
Misschien Zennio zelf eens contacteren.
Hun supportafdeling is zeer responsief.
Hun supportafdeling is zeer responsief.
Re: KES Plus Zennio
Dag iedereen
De Zennio KES Plus v1.1 kan momenteel nog niet cyclisch de waarden van spanning en stroom op de bus zetten.
Dit zal wel mogelijk zijn binnen enkele weken met de volgende versie.
De objecten van spanning en stroom reageren wel een op read request.
Misschien heb je een andere component op de bus die een cyclisch grpvalueread kan sturen?
S10
De Zennio KES Plus v1.1 kan momenteel nog niet cyclisch de waarden van spanning en stroom op de bus zetten.
Dit zal wel mogelijk zijn binnen enkele weken met de volgende versie.
De objecten van spanning en stroom reageren wel een op read request.
Misschien heb je een andere component op de bus die een cyclisch grpvalueread kan sturen?
S10
Re: KES Plus Zennio
Bedankt aan de support afdeling van Zennio (Vecolux) voor de snelle respons.
Ik veronderstel dat je bedoelt dat er enkel een nieuwe cataloog dient opgeladen te worden.
Ik veronderstel dat je bedoelt dat er enkel een nieuwe cataloog dient opgeladen te worden.
Re: KES Plus Zennio
Ter informatie,
De nieuwe product-cataloog van Kes Plus is er. Hhiermee kan je de spanning en de amperage meten.
De nieuwe product-cataloog van Kes Plus is er. Hhiermee kan je de spanning en de amperage meten.