KNX installatie: drukknoppen naar modules (SVV)

Alle vragen of opmerkingen betreffende EIB-KNX hardware kan je hier kwijt.
egfdevos
Berichten: 1428
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: KNX installatie: drukknoppen naar modules (SVV)

Bericht door egfdevos »

Blijkbaar staat er een spanning op de ingang.

Volgende is een vermoeden.
Wat alleen maar een probleem is bij het opstarten van de txa306 omdat deze op dat moment gaat kijken wat zich op de ingang bevind. (droog contact, 24V 230V)
Blijkbaar zweeft die spanning door een paar bereiken heen. Voordat deze weet wat de bedoeling is.
Op het moment dat je hem echt bedient hebt weet hij das 24V gelijk en heeft hij de juiste bereiken.
Edwin
kurt.dg
Berichten: 55
Lid geworden op: do 05 feb 2015, 10:38

Re: KNX installatie: drukknoppen naar modules (SVV)

Bericht door kurt.dg »

egfdevos schreef:
do 25 okt 2018, 18:52
Blijkbaar staat er een spanning op de ingang.

Volgende is een vermoeden.
Wat alleen maar een probleem is bij het opstarten van de txa306 omdat deze op dat moment gaat kijken wat zich op de ingang bevind. (droog contact, 24V 230V)
Blijkbaar zweeft die spanning door een paar bereiken heen. Voordat deze weet wat de bedoeling is.
Op het moment dat je hem echt bedient hebt weet hij das 24V gelijk en heeft hij de juiste bereiken.
- Toevallig een idee hoe die zwevende spanning te beperken? Ik kan moeilijk op iedere (input) kring een weerstand gaan plaatsen...
- Is er een degelijk alternatief voor de TXA306?
egfdevos
Berichten: 1428
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: KNX installatie: drukknoppen naar modules (SVV)

Bericht door egfdevos »

Het staat helemaal niet vast of dit DE oplossing is.
Als dit een oplossing zou zijn hoef je het toch alleen maar toe te passen op de ingangen die dat probleem hebben.
Edwin
kurt.dg
Berichten: 55
Lid geworden op: do 05 feb 2015, 10:38

Re: KNX installatie: drukknoppen naar modules (SVV)

Bericht door kurt.dg »

egfdevos schreef:
di 30 okt 2018, 18:46
Het staat helemaal niet vast of dit DE oplossing is.
Als dit een oplossing zou zijn hoef je het toch alleen maar toe te passen op de ingangen die dat probleem hebben.
Klopt helemaal, bedankt.
Ten gepaste tijde (als ik ter plaatse ben) zou ik dit toepassen.
Spanning betreft zo'n 24V. Welke ohmse waarde (weerstand) zou ik kunnen nemen bij wijze van test?
egfdevos
Berichten: 1428
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: KNX installatie: drukknoppen naar modules (SVV)

Bericht door egfdevos »

Iets makkelijks als 3K3 of 4K7.
Denk als je tussen de 1K - 10K blijft je altijd goed zit.

Als je niks hebt, ligt er vast nog wel iets met een printplaatje op zolder onder een laagje stof.
Dan is een hamer en een kniptang voldoende om een mens te helpen aan een weerstandje.
Edwin
Dré
Berichten: 866
Lid geworden op: do 04 feb 2010, 18:05

Re: KNX installatie: drukknoppen naar modules (SVV)

Bericht door Dré »

De Vos, zit jij ook in de inbraak installaties? Ivm de weerstandswaardes die je noemt?
egfdevos
Berichten: 1428
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: KNX installatie: drukknoppen naar modules (SVV)

Bericht door egfdevos »

Dré schreef:
za 03 nov 2018, 19:33
De Vos, zit jij ook in de inbraak installaties? Ivm de weerstandswaardes die je noemt?
Niet mijn afdeling.
Als nodig is, word er wel eens geholpen.
Edwin
kurt.dg
Berichten: 55
Lid geworden op: do 05 feb 2015, 10:38

Re: KNX installatie: drukknoppen naar modules (SVV)

Bericht door kurt.dg »

egfdevos schreef:
vr 02 nov 2018, 18:35
Iets makkelijks als 3K3 of 4K7.
Denk als je tussen de 1K - 10K blijft je altijd goed zit.

Als je niks hebt, ligt er vast nog wel iets met een printplaatje op zolder onder een laagje stof.
Dan is een hamer en een kniptang voldoende om een mens te helpen aan een weerstandje.
Dikke merci!
Op de kringen die in fout gingen na herstart systeem heb ik weerstand van 10k geplaatst in serie. Na herstart géén probleem meer. Bedankt!
Plaats reactie